钢塑复合管做雨水管采用什么样连接方式及哪种管件连接
钢塑复合管做雨水管一般做法小于DN100的可用丝接,大于等于DN100的可用沟槽连接。
2015-04-21 21:59:26
复合管套什么定额
工程是河北地区的,给水管道用的是钢塑复合管,图纸要求DN≤75螺纹连接,我的管径是DN70的,应该是螺纹连接,该套那个定额好,是镀锌钢管螺纹连接的,还是那个给水复合管(卡箍、卡套)连接。而且我看了给水复合管(卡箍、卡套)连接他的材料有铜管件,为什么呀
广联达陕西2006定额第八册章节说明中出现了错误
专家:你好! 请教:下面这句话是否正确?钢管连接乘系指什么钢管? 请专家帮忙解释一下,我理解不了了.谢谢! 十一、室内钢塑复合管螺丝纹连接,适用于室外内冷嘲热讽、热水管道安装,项目内均已包括直管及管件的安装工作内容;如果设计要求管道材质为钢管螺纹连接时,执行钢塑复合管安装相应项目。当管径≤DN50时,项目中材料乘以系数1.50,其他不变;当管径﹥DN50时,项目中材料乘以系数1.80。其他不变。
新建高层住宅楼,北京01定额钢塑复合管螺纹连接套定额的问题
新建高层住宅楼,北京01定额钢塑复合管螺纹连接套定额的问题,现在有两种选择: 1、直接套用补充定额12号钢塑管安装; 2、套用第一章镀锌钢管,替换钢管和管件主材价格。 我认为补充定额12号钢塑管安装是针对新农村建设编制的,说明里也明确了其编制依据是根据新农村建设图集,同时明确了适用与新农村建设及类似工程。因此,如果是新建高层住宅还是应该采用第二种方案。 不知道各位同仁是怎么考虑的,有没有谁咨询过造价处说补充定额12号钢塑管安装是否适用于新建高层住宅楼?
北京01定额水暖的支架及管件问题
北京01定额第五册第一章说明: 1、DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外道及其他形式管道的支架另行计算。 这个说明是说DN32以内焊接钢管及DN32以外道及其他形式管道的管卡也要另行计算吗?什么是管卡?那塑料排水管的管卡和支架呢,是另行计算还是管道呢? 2、PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和管件的安装费,其工程量应按设计图纸用量并读取1%的损耗率计算。 这个说明是什么意思?既然接头和管件已综合在管道内,那为什么用量又要按图纸用量的1%计取损耗率?