• 层高超过3.6米后计算满堂脚手架还用计算里脚手架吗?

    请教各位:层高超过3.6米,计算满堂脚手架后还用计算里脚手架吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    满堂脚手架并不是为结构工程而使用,是为了抹灰工程,在脚手架的计算中,有2种计算规则: 1是综合脚手架,但综合脚手架的编制是按3.6米高以内计算(指天棚,墙是按6米以内),如果超过了,就应该在粉饰工程中增加,而不是模板,模板有支撑超高的费用,就不能计算满堂脚手架 2是单项脚手架,则这个是按每1个分项需要的脚手来计算,则满堂仅是为了天棚。 所以,只要超过3.6米高,就应在粉饰工程里计算满堂脚手架 如果内墙抹灰,要看是综合还是单项,单项的要计算,综合的就不能在计算。

    2015-05-06 09:43:07 

  • 计算了满堂脚手架,就不能在计算里脚手架了。

    2015-04-30 10:20:48 

  • 你好:装饰工程只计算满堂脚手架。

    2015-04-30 10:40:07 