• 广西05定额层高超过3.6要计算满堂脚手架,还可以计算里脚手架吗?

    广西05定额层高超过3.6要计算满堂脚手架,还可以计算里脚手架吗?里脚手架的作用是包括砌砖抹灰?外墙那里的抹灰我们是否考虑计算抹灰处的里脚手架了?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 当有满堂脚手架的时候 里脚手架算一半 外墙抹灰含在外墙综合脚手架里面了

    2012-09-12 23:52:31 

  • 室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m) 按规定计算满堂脚手架后,室内墙面装饰工程不再计算脚手架。 超过3.6是天棚装饰的时候要计算满堂脚手架。砌筑不计算满堂脚手架。 里脚手架只是砌筑用的,装饰里脚手架另外计算。 外墙抹灰可以借用外脚手架,不另计算。因为外脚手架主体完成后才拆除。

    2012-09-12 22:49:46 