• 地下室顶板负筋下料端部弯钩问题及摆放位置

    1、地下室顶板负筋是否有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d? 2、负筋的摆放位置是否需要放在双层双向筋的顶面上(有三层筋)?还是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负筋及X向板筋一层(有两侧筋)如图

    双层双向

    端部

    问题补充:如图一,14间距200的负筋,是否有弯钩?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、地下室顶板负筋是否有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d? 2、负筋的摆放位置是否需要放在双层双向筋的顶面上(有三层筋)?还是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负筋及X向板筋一层(有两侧筋)如图一,14间距200的负筋,是否有弯钩?

    1,地下室顶板负筋没有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d,负筋在边跨时,在边跨端是按锚固来处理的.

    2,负筋摆放位置是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负及X向板筋一层,

    如图一,14间距200负筋没有弯钩,图中的弯钩是为了方便看图用的.

    2015-05-04 16:57:12 

  • 现场钢筋绑扎一般是板的x向y向底筋和面筋先布置,然后再布置负筋。负筋上面还有分布筋,用于固定负筋的。

    2015-05-04 16:41:31 

  • 你好:螺纹钢筋没有弯钩

    2015-05-04 16:42:57 

  • 1、地下室顶板负筋是否有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d? 2、负筋的摆放位置是否需要放在双层双向筋的顶面上(有三层筋)?还是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负筋及X向板筋一层(有两侧筋)如图


    问题补充:

    如图一,14间距200的负筋,是否有弯钩?

    答:地下室顶板负筋是要带90度弯钩,弯钩、长度软件会根据板厚,自动计算出来。cad图弯钩,意思是负筋按面筋布置。布筋时和受力筋同方向间隔布置即可。如没有面部受力筋,软件会自动布置分布筋。有了面部受力筋,就不再有分布筋了。如下截图

     

    答疑解惑

     

     

    广联达服务新干线

     

     

     

    2015-05-04 21:38:29 

  • 此图负筋不带弯钩,X向负筋在Y面筋下,Y向负筋在X面筋上与Y面筋在一层,因为有通长筋就没有分布筋了

    通长筋按101图集面筋弯折15d X下Y上,底筋伸入支座大于等于5dX上Y下

     

    2015-05-04 17:00:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题