104334885o 2015-05-04 16:20:14 | 江苏省 其他专业 | 3853查看 5回答
地下室顶板负筋下料端部弯钩问题及摆放位置
1、地下室顶板负筋是否有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d? 2、负筋的摆放位置是否需要放在双层双向筋的顶面上(有三层筋)?还是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负筋及X向板筋一层(有两侧筋)如图问题补充:如图一,14间距200的负筋,是否有弯钩?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、地下室顶板负筋是否有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d? 2、负筋的摆放位置是否需要放在双层双向筋的顶面上(有三层筋)?还是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负筋及X向板筋一层(有两侧筋)如图一,14间距200的负筋,是否有弯钩?
1,地下室顶板负筋没有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d,负筋在边跨时,在边跨端是按锚固来处理的.
2,负筋摆放位置是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负及X向板筋一层,
如图一,14间距200负筋没有弯钩,图中的弯钩是为了方便看图用的.
2015-05-04 16:57:12
-
现场钢筋绑扎一般是板的x向y向底筋和面筋先布置,然后再布置负筋。负筋上面还有分布筋,用于固定负筋的。
2015-05-04 16:41:31
-
你好:螺纹钢筋没有弯钩
2015-05-04 16:42:57
-
1、地下室顶板负筋是否有强制性要求或图集要求末端带180度弯钩且15d? 2、负筋的摆放位置是否需要放在双层双向筋的顶面上(有三层筋)?还是Y向负筋及Y向板筋一层,X向负筋及X向板筋一层(有两侧筋)如图
问题补充:
如图一,14间距200的负筋,是否有弯钩?
答:地下室顶板负筋是要带90度弯钩,弯钩、长度软件会根据板厚,自动计算出来。cad图弯钩,意思是负筋按面筋布置。布筋时和受力筋同方向间隔布置即可。如没有面部受力筋,软件会自动布置分布筋。有了面部受力筋,就不再有分布筋了。如下截图
2015-05-04 21:38:29
-
此图负筋不带弯钩,X向负筋在Y面筋下,Y向负筋在X面筋上与Y面筋在一层,因为有通长筋就没有分布筋了
通长筋按101图集面筋弯折15d X下Y上,底筋伸入支座大于等于5dX上Y下
2015-05-04 17:00:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看