南来北往 2011-11-29 15:04:40 | 江苏省 其他专业 | 1066查看 2回答
剪力墙竖向锚固问题
我地下室窗下剪力墙高度1m,在基础层和地下室层剪力墙设置中设置为纵筋锚固,为什么计算出的钢筋在基础层还有插筋,地下室层还有墙筋,而且地下室插筋一根上部有锚固弯钩?问题补充:第一张是基础的,第二章是地下室的,问题在垂直筋及插筋不对,不应该有插筋,且插筋2与墙身垂直筋2重复,用的是2009版本
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那就在你的这个墙构建的属性里面的节点位置修改了才可以的
2011-11-29 16:35:46
-
把窗画上去墙体钢筋自动扣除啊,要不你的单独设置该部位剪力墙不是很麻烦。
2011-11-29 17:01:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看