• 消防水泵接合器的井盖和井体的问题

    1、地下消防水泵接合器需要用井盖,但是厂家的报价表里只有水泵接合器而没有井盖,那请问这个铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖大概多少钱一个啊。。还有对于这个井盖,我就直接在水泵接合器里补充主材可以吗 2、地下消防水泵接合器都是安置在井里的,那请问这个井体砌筑的费用是消防预算来算还是土建预算来算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不是地下消防水泵接合器需要用井盖,而是消防井需要设置井盖,所以厂家的报价表里只有水泵接合器而没有井盖。 这个铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖没有卖的,只要标注“消防”字样的井盖,大概400元左右,要根据消防井的位置确定井盖在标准,在车道路上的要用重型,在人行道及绿化带中的用普通的,对于这个井盖,不能直接在水泵接合器里主材,因为它是属于土建消防井里面的材料。 2、地下消防水泵接合器都是安置在井里的,这个井体砌筑的费用还是得用土建预算来算,其中包括井盖。

    2013-02-13 20:40:52 

  • 1、地下消防水泵接合器需要用井盖,但是厂家的报价表里只有水泵接合器而没有井盖,这个铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖大概在450元左右 钱一个的,还有对于这个井盖,我就直接在水泵接合器里补充主材是可以的。 2、地下消防水泵接合器都是安置在井里的,这个井体砌筑的费用不是在消防预算来算还是在土建预算来算的。

    2013-02-13 16:08:29 

  • 如果没有主材补充即可

    2013-02-13 21:32:47 

  • 1、地下消防水泵接合器需要用井盖,厂家的报价表里只有水泵接合器而没有井盖,这个铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖大概400~500元一个。这个井盖,不能直接在水泵接合器里补充主材。 2、地下消防水泵接合器都是安置在井里的,这个井体砌筑、井盖的费用不是消防预算、是土建预算来算。