• 水泵接合器所用套管的问题

    截图中埋地的水泵接合器的管道上有两个防水套管,我算的是两个刚性防水套管,但同事说这里用柔性防水套管。。我很奇怪,这埋在地下的套管即没有什么防水要求,也不会出线位移,为什么要用柔性套管。。请各位老师指点一下,谢谢

    埋在地下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    既然埋地,就存在防水的问题,所以套柔性套管合理。

    2013-05-26 11:36:16 