1990311 2013-02-02 15:04:06 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1488查看 3回答
砌体加筋和砌体贯通筋在广联达中能同时布置吗
砌体加筋和砌体贯通筋在广联达中能同时布置吗?是不是通长筋就包括咯砌体加筋呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、【第一在“砌块墙”内可以设置砌体加筋】,是指像剪力墙水平钢筋一样的砌体通长筋。 2、【第二在“砌块墙”下面还有单独的“砌体加筋”】,是指在砌体墙的拐角处的加强筋,并不通长。 3、【第三在构造柱内也有砌体加筋】,您说的应该是构造柱,图元属性中的砌体加筋选项,也是指砌体墙的拐角处的加强筋,并不通长。 4、砌体加筋第38项,可以选择【砌体加筋不通长】。
2013-02-02 19:16:23
-
设计有要求是可以同时设置,但砌体的加筋设置的长度是与通长搭接即可。
2013-02-02 15:09:15
-
砌体加筋和砌体贯通筋在广联达中能同时布置.通长筋就包括咯砌体加筋呢
2013-02-02 15:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看