• 砌体加筋布置和构造柱设置

    1、请问这样的砌体加筋怎么定义布置呢, 2、这样的构造柱怎么计算设置呢,伸入墙1000这个长度是砌体加筋还是构造柱本身要伸进去的呢?

    砌体加筋

    门洞

    问题补充:想再问一下,如果图上写的伸入墙里1000,如果不到1000的地方有门洞,砌体加筋需要在这里断掉吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不够长的,有多长计算多长。

    2013-06-05 21:56:44 

  • 1、请问这样的砌体加筋怎么定义布置呢——设计抗震等级为三、四级时在设计需要处布置;设计抗震等级为一、二级时在定义砌体墙时在属性框里输入加筋信息。 2、这样的构造柱怎么计算设置呢,伸入墙1000这个长度是砌体加筋还是构造柱本身要伸进去的呢?——是砌体加筋伸出构造柱或墙边1000. 3.如果图上写的伸入墙里1000,如果不到1000的地方有门洞,砌体加筋需要在这里断掉吗?——不需要断掉,砌体加筋遇洞口软件会自动扣减砌体加筋长度的。但是非洞口处砌体加筋重叠布置时软件不会自动扣减。 请看截图1、2为砌体加筋教程,截图3为通长布置砌体加筋设置示意图。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-06-06 01:25:11 

  • 那是砌体加筋的长度,你就自动生成砌体加筋,在里面修改砌体加筋的长度为1000mm即可