zx****@126.com 2013-01-24 17:34:27 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 364查看 3回答
问一个暗柱钢筋的问题!~
如图中的柱子,我在用广联达做的时候应该是建立400*800 还是400*400?伸入墙内部分的钢筋要怎么处理??墙的钢筋又是从那里开始算起的??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图中的柱子,我在用广联达做的时候应该是建立400*800 还是400*400?【合并定义的,400*800】伸入墙内部分的钢筋要怎么处理??墙的钢筋又是从那里开始算起的??【墙的水平筋算到暗柱最外边,垂直筋除去800暗柱部分,你这个是等分的比较好画,用截面编辑来完成。碰到不等分的用以下方法定位】
2013-01-24 17:42:56
-
建立成400*800的柱子,里面的钢筋信息可以自己编辑
2013-02-04 16:13:52
-
定义一个400*800的矩形暗柱,两种规格的纵筋可以用+号连接,箍筋和拉筋全部在其它箍筋里编辑。 这样的话剪力墙的垂直筋就从400*800的暗柱内边开始计算,水平筋反正是伸至暗柱对边锚固。 暗柱定义如下图
2013-01-24 17:51:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看