- 2018-10-13 12:14:55 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 378查看 1回答
问一个板筋说明的问题
板说明里有一条是说某块填充区域要C8-150的双层双向,可是该填充板块我看了还有负筋,而且不是附加筋,那么这种情况要怎么办?布双层双向再布负筋吗?感觉这样是错的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
布双层双向再布负筋,按设计来
2018-10-13 12:23:36