• 请问同一轴线上的剪力墙中间有暗柱、约束柱,是从暗柱中心点段开画还是画通正确

    请问同一轴线上的剪力墙中间有暗柱、约束柱,是从暗柱中心点段开画还是画通正确
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    约束边缘构件的暗柱要合并画,画剪力墙要覆盖整个暗柱

    2013-01-23 21:00:29 

  • 要全部画通,

    2013-01-24 10:18:56 

  • 画通,软件会自动考虑柱的钢筋计算

    2013-01-24 11:00:25 