H-ㄚ、 2010-09-08 20:42:02 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1707查看 6回答
剪力墙上的框架梁在画的时候是画到剪力墙边还是画到剪力墙暗柱的中心点
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、由于《混凝土结构设计规范》和平法中尚都没有【框架梁-剪力墙】节点(规范中的框架结构研究的是框架梁以框架柱为支座的情况),因此此处预算一般按【传统算法】处理,即按梁钢筋伸入剪力墙一个锚固长度计算。即将发布的G101-T1图集(G101-T系列将着重讲解各类特殊构件)将正式规定以剪力墙为支座的梁为【弱连梁】(梁墙平行)和【墙支梁】(梁墙垂直),并将给出具体的节点构造。 2、现在与陈教授一同全国巡讲的广联达讲师明确解释这个问题:如需计算梁钢筋进入墙身取Lae计算,应将梁画至暗柱(或墙身)外端(二者刚刚擦边接触);如需以暗柱为支座,应将梁画至暗柱中点。当然此为标准画法,也可使用其它画法再调整。
2010-09-09 09:08:17
-
剪力墙一般情况下不应该画框架梁. 可以与设计或施工人员联系确定是怎么回事.
2010-09-08 21:45:11
-
剪力墙上的框架梁应该画到剪力墙暗柱的中心点;
2010-09-08 20:49:04
-
是要画到剪力墙暗柱的中心点。
2010-09-09 05:59:28
-
画到剪力墙暗柱的中心线
2010-09-09 07:27:18
-
这个是没有关系的 软件会自动进行识别 画到暗柱中心线即可
2010-09-13 09:57:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看