千鸟 2015-05-18 12:51:06 | 河南省 安装 | 5616查看 3回答
水灭火系统调试系统数如何计算呢?
水灭火系统调试系统数如何计算呢?我看了好多答案,有说按照防火分区划分,有说按照单位工程划分,有说按照湿式报警阀划分的,请问到底是哪个呢?有没有依据呢?最后,我举个例子,一个项目,地上2栋独立的住宅楼,毎栋地上10层,地下2层。且-2层地下室与地下车库相连。地下车库与这2栋住宅楼都配有自动喷淋系统,且住宅楼的喷淋水管由地下车库的水泵房引入,请问这算几个系统呢?谢谢各位老师
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按一个系统计算。水灭火系统调试点数的计算规则如下:
即可以理解为:一个水泵房为一个系统,水灭火系统调试点数按照水流指示器、压力开关、信号蝶阀、消防水泵和消火栓按钮的数量来计算,其中消火栓按钮为2个点(启动和反馈)
2015-05-18 14:47:32
-
你好:看一下全国安装定额解释。
2015-05-18 13:09:58
-
水灭火系统调试应按每个湿式报警阀所带喷头个数计算,理由如下:
A:规范中每个湿式报警阀所带喷头个数不宜超过800个
B:水灭火系统调试有3个定额,分别是小于等于200点,小于等于500点,大于500点
C:根据规范和定额,应该按湿式报警阀台数确定多少个系统,点位按每个湿式报警阀后所带喷头个确定。
D:所有电系统控制的阀门,水流指示器、模块、多线点位分别有单点调试,系统调试和校接线,如果按电系统所控制点位计算有重复,并且任意一个项目每台湿式报警阀后所带的信号蝶阀后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一个信号蝶阀和水流指示器,写字楼稍多,但一般不超过10个。也就是说每台湿式报警阀后阀门水流指示器极限20个,如果这样算的话,安一台和安10台湿式报警阀调试费用都是一样的,这和定额编制人的初衷相违背。笔者施工最大项目40万平米,20台湿式报警阀,照这样实际算下来加写字楼一共都不到80个点。那么可想而知世界上有那个项目会超过500点呢,那么定额编制人不是多此一举
2020-06-30 11:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看