• 暗柱钢筋锚入承台基础长度问题

    图纸说明:“柱仅角筋伸入基础底部弯折,其他钢筋锚入基础Lae即可”。请问此时剪力墙的暗柱钢筋是全部算至基础底部,还是仅角筋算至基础底部?(是承台基础且深度大于1200mm)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:暗柱是剪力的加强构件,设置及锚入基础的长度按剪力的要求。因为它不是框架柱。

    2015-05-22 16:39:30 

  • 剪力墙的暗柱不受这条说明的约束,这单指的是框架柱。

    2015-05-22 15:32:42 

  • 那。如果你是施工方,建议按照全部钢筋伸入基础底部来进行软件设置。(注:软件就是这样默认的)。作为施工方,当然要主动争取每一处看似有争议的地方。还要给审核方留有审核的余地,就是可有可无的通通算上,万一给了就是帮老板赚了。

    如果你是甲方,当然要把这句话理解为所有的柱,包括暗柱,只进行角筋设置(柱子里有这个选项)。这样下来,钢筋量肯定要少一点。

    最后,祝你顺利,谢谢采纳!

    2015-05-22 16:10:41 

  • 这个设置只是适用于框架柱,而且是矩形的框架柱才有用

    异形的柱子软件就不能这样计算了

    如果你要这样计算

    就要自己去编辑钢筋

    钢筋汇总完之后  点下编辑钢筋

    然后修改钢筋的长度

    最后锁定构件

    只能这样处理了

    其他钢筋

    2015-05-22 20:22:22 