自信的生命 2015-05-24 10:14:48 | 河北省 土建 | 1254查看 2回答
构造柱问题
老师好,如下图。设计说明中规定:1、墙上开大于2.1米的洞口,洞口两边均设构造柱。2、砌块墙的门洞两侧应设置100毫米厚的钢筋混凝土抱框,钢筋2c12,连系筋c6@200。问:1、那门洞口两侧我到底设置构造柱呢还是设置混凝土抱框呢?2、如下图我设置构造柱的话,构造柱会与框架柱重叠怎么办?3、混凝土抱框的水平连系筋就是拉筋吗?混凝土抱框套项时套构造柱吗?望截图说明十分感谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、那门洞口两侧我到底设置构造柱呢还是设置混凝土抱框呢?【实际施工时是设置素混凝土的100的靶子,很少有设置钢筋的。你的说明应该还有一句,看下图,填充墙小于200时,混凝土补齐,就是这个意思】2、如下图我设置构造柱的话,构造柱会与框架柱重叠怎么办?【单独定义一个墙厚*100的构造柱即可,】3、混凝土抱框的水平连系筋就是拉筋吗?【是的】混凝土抱框套项时套构造柱吗?【按构造柱设置套定额。】
2015-05-24 10:57:05
-
你好:设置有构造柱后不用蒂尼抱框住。
2015-05-24 10:34:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看