• 构造柱设置问题

    两个问题,一、图纸要求砌体墙长超过4m需要在中间设置构造柱,如果此段墙中间有个门洞口,洞口两侧已设置抱框柱(高度到过梁顶,未到楼层顶),这种情况墙长4m是从抱框柱边测量还是从墙最远端的框架柱开始测量?若从抱框柱开始测量墙长就不超4m了;二、建筑图纸平面图已经标注了构造柱的位置,但是很多墙转角及纵横墙交接处均未标注有构造柱,这种位置是否必须设置?在线等谢谢了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、从框架柱开始测量

    2、墙转角及纵横墙交接处均未标注有构造柱,手动布置构造柱

    2020-08-05 09:04:36 