27****@qq.com 2013-01-30 12:34:16 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 4回答
求助:布置面筋的问题
说明里:图中屋面板无面筋处布置某某双向温度筋,如果板上有跨板受力筋或跨板负筋还需不需要布置温度筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋是在面筋的位置,如果有了跨板受力筋了可以不用绘制温度筋,但是如果只有负筋那就得考虑布置温度筋,而且温度筋一般是双向的
2013-01-30 13:00:20
-
说明里:图中屋面板无面筋处布置某某双向温度筋,如果板上有跨板受力筋或跨板负筋还需不需要布置温度筋?【不需要布置,如果布置了软件也不会计算】
2013-01-30 13:50:51
-
说明里:图中屋面板无面筋处布置某某双向温度筋,如果板上有跨板受力筋或跨板负筋还需不需要布置温度筋? 回答:要,跨板受力筋不一定是面筋;跨板负筋就更要加。
2013-01-30 14:13:24
-
不需要...................
2013-01-30 12:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看