关于防雷与接地
如图一所示,在屋面防雷里面有说明:标有≡引下线的为利用结构柱内对角两根?≥16的主筋作防雷引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与作接地极的基础内钢筋,桩基钢筋可靠焊接,形成电气通路,并在距室外地坪-1.0m处设预埋连接板,采用-40x4镀锌扁钢与之焊接,伸出外墙皮不小于1.2m供增打接地极用,做法03D501-3。想问下大家,这个说明里面要计算哪些东西,要怎么计算呢?套什么定额呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、避雷引下线 利用结构主筋(钢筋小于16 可调整)。
2、型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4。
3、接地断接卡子制作安装。
4、铜制接地断接卡子制作安装。
5、均压环焊接。
6、跨接地线 钢、铝窗(有就计算)。
7、沿女儿墙敷设 避雷网直径10mm以内(按图纸要求直径)。
8、利用底板钢筋作接地极。
9、钢制接地板制作安装(位置图纸上有标注)。
2015-05-27 08:09:29
-
如图一所示,在屋面防雷里面有说明:标有≡引下线的为利用结构柱内对角两根?≥16的主筋作防雷引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与作接地极的基础内钢筋,桩基钢筋可靠焊接,形成电气通路,并在距室外地坪-1.0m处设预埋连接板,采用-40x4镀锌扁钢与之焊接,伸出外墙皮不小于1.2m供增打接地极用,做法03D501-3。想问下大家,这个说明里面要计算哪些东西,要怎么计算呢?套什么定额呢?
利用结构柱内对角钢筋两根主筋作防雷引下线.按柱长度计算套用安装定额中防雷接地章节中的利用建筑物主筋引下的定额子目.上下端引线与基础钢筋和接地极钢筋连接,计算接地引下线焊接,按处计算套用接地跨接线的定额子目.-1处设预埋板用-40X4镀锌扁钢伸出外墙皮不小于1.2米这个可以套用接地母线的定额子目.
2015-05-27 08:37:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看