• 关于防雷接地

    一般接地基础是多少深,比如总等电位箱安装高度0.3,用40X4镀锌扁钢与基础接地环连接,那么这段接地母线的工程量应该是多少呢? 是 (0.3+X)*1.039 吗?这个X即基础接地多少深一般。 不知道我理解的对不对
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这个X是要计算的,但0·3已下部分要根据不同的设计高度来计算的。室内外高差不同,基础埋深不同所以必须按照设计的标高计算。

    2016-08-01 18:40:17 

  • 1、主要看总等电位箱的位置,如靠近避雷引下线,可直接与避雷引下线焊接;

    2、如果在其他位置,就要看基础环形接地网的埋深,一般情况下,图纸中会有标注,如果没有按基础埋深即可,工程量差别不大。如下图:距离引下线较远,直接考虑向下引出与接地网连接。


    母线




    2016-08-02 06:13:19 

  • 扁钢伸入地下接地一般0.8~1米。总等电位0.3只是计算0.3就行,因为这一段跟基础钢筋焊接,具体接地母线还应该看电井等接地。

    2016-08-02 21:36:42 

  • 是 (0.3+X)*1.039

    2016-08-02 08:59:33 

  • 一般接地基础是多少深?  大于800MM.  比如总等电位箱安装高度0.3,用40X4镀锌扁钢与基础接地环连接,那么这段接地母线的工程量应该是多少呢? 是 (0.3+X)*1.039 吗?不对的,还应加上室内、室外的接地体。室外的长度一般在散水地面以外,大于1.5M.

    2016-08-02 10:35:13 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题