• 关于非框架梁下部钢筋锚固的问题。

    请教:现在有一个工程采用的是03G101规则。有一条非框架梁,因为作为非框架梁支座的框架梁梁宽为200,200-25(保护层)=175小于下部钢筋的直锚长度12d=12*16=192,因此需要弯锚。我发现软件按直锚段+弯折段=12d计算的,即200-25+17=12*16=192,如图所示。 请问广联达软件这样计算是不是有误?为什么下部钢筋锚固长度不是200-25+15d?

    梁宽

    非框架梁

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置中把梁最小弯折长度改为15*d,    或者调整梁的节点设置