• 框架梁的下部非通长钢筋的问题

    你好,老师,有个问题希望你能帮我解决下,有根框架梁300*500,共3跨,每垮长3m,锚固取值为35d,第一跨底筋为2B16,第二跨底筋2B20,第三跨底筋2B22,软件在计算第一跨和第三跨都是15d+支座宽-保护层+净长+35d;第二跨软件计算的是2*(15d+支座宽-保护层)+净长,但我看了梁计算公式中,下部筋中间跨是净长+2*max(lae;0.5Hc+5d),柱子全是500*500的,我想问下到底是哪个正确?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 下部筋中间跨是净长+2*max(lae;0.5Hc+5d),---这是对的。

    2010-11-05 10:59:56 

  • 1、三个计算公式都是对的,梁钢筋锚固有两种情况,当支座宽大于Lae时按直锚计算,当支座宽小于Lae时按弯锚计算。 2、左端直锚长度Lae=34*d=34*16=544,已经大于支座宽了,因此按照【支座宽-保护层+弯折】计算,右端直锚长度Lae=34*d=34*22=748,也大于支座宽了,因此也按照【支座宽-保护层+弯折】计算。中间支座按【直锚+净长+直锚】计算,由于梁是等截面的,超过柱的部分依然可以伸到另一跨梁中(见下附图1)。这与平法中的梁柱节点的规定是一致的,见下附图2。

    通长钢筋

    通长

    2010-11-05 11:13:44 