• 声光报警装置里面管线的疑问

    图一是声光报警装置的系统图,图二是平面图。系统图里面有两个线和声光报警装置相连。一个是电源线,一个是信号线,想问下大家这两种线都需要计算吗?图三是我看了其它一个人的计算式,两个线都算了。还是只需要信号线呢?声光报警装置上面的控制模块又是在哪里呢?为什么广播线同样和电源线相连,却没有计算呢?有点理不清了。谢谢大家的回答。谢谢

    管线

    控制模块

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中的声光警报器是通过控制模块8300来控制的,此声光警报器不带编码,控制模块8300安装在楼层接线箱内或附近,楼层接线箱至8300的线路是信号线+电源线,从8300至该楼层声光警报器的线路只有电源线一根。

    2015-05-29 08:39:54 

  • 你好,这个系统图画的不是很准确,一般声光报警要信号线和电源线

    2015-05-29 01:14:23 

  • 为什么广播线同样和电源线相连,却没有计算呢?

    答:广播是音频电流,不需要电源线。声光报警、模块既要信号线,也要电源线摄像机既要信号线,视频线,也要电源线

    2015-05-29 08:38:09 