• 急急急!!!电源二总线和信号二总线同时接手动报警按钮和声光报警装置

    请问消防报警图纸平面图上只有信号二总线,没有显示电源二总线和消防电话总线,但是系统图上显示电源二总线和信号二总线同时接手动报警按钮和声光报警装置,消防电话总线接带电话插孔报警按钮,那么电源二总线和消防电话总线还算吗?该怎么确定平面图上的走向啊? 有十几个手动报警按钮和声光报警,都是从烟感连过去的,这个应该是信号线,那消防直通电话线怎么算啊,图纸上也没画出来啊???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防火灾自动报警系统的平面图只是显示并表示电气管线的平面走向和平面图中能够以制图方式在平面上显示的报警系统的元器件。 系统图则时表示和反映所有线路的具体途经和连接的,具体就应该按照系统图中的电源一总线、二总线,信号一总线、二总线,消防电话线、消防广播线、消火栓按钮启泵控制线、火灾显示盘总线等在干线系统图的起点至连接点终端之间的线路工程量计算。 在干线系统图都是标注各种具体线路名称以及径向和连接点的。

    2012-09-23 08:36:30 

  • 系统图上该有的线都必须算,平面图上没有画出来这是正常的,因为弱电图上标的都是弱电电源而总线要看系统图,至于消防直通电话线也可以看系统图,这个平面图上也应该有,可以问问设计。

    2012-09-22 23:44:42 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题