ZZB 2015-05-31 15:40:47 | 山东省 安装 | 2153查看 2回答
关于矩形风管保温问题
矩形风管的保温公式是:V=[2(A+B)*1.033δ+4(1.033δ)2 ]×L ,这个公式应该怎样理解?是否包括风管盲端封头的保温体积?问题补充:此公式后面的2是平方
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不包括风管盲端封头的保温体积。V是体积,S是面积。此公式后面的2是两个A和B ;
2015-05-31 17:32:38
-
算保温层体积原理为底面积*长度,底面积意为每边*保温厚度(允许误差系数1.033×厚度δ)
2022-05-27 10:23:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看