• 关于矩形风管保温问题

    矩形风管的保温公式是:V=[2(A+B)*1.033δ+4(1.033δ)2 ]×L ,这个公式应该怎样理解?是否包括风管盲端封头的保温体积?

    问题补充:此公式后面的2是平方

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不包括风管盲端封头的保温体积。V是体积,S是面积。此公式后面的2是两个A和B ;

    保温体积

    2015-05-31 17:32:38 

  • 算保温层体积原理为底面积*长度,底面积意为每边*保温厚度(允许误差系数1.033×厚度δ)风管保温

    2022-05-27 10:23:27 