矩形风管保温怎么计算
宽20m,高10m,长100m,风管保温厚度是0.1m,,,广联达算量上软件上是 周长=60.8728m,保温体积不应该是(20+10)*20*0.1*100=600吗?山东二造书上又是(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033,,,三个结果每个都不一样,,到底那个是对的?广联达上又是怎么计算出来的???
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
绝热工程 定额计算规则是有计算式的,你看下当地的,这是河北的,软件中是按定额的计算式算的
2021-09-20 10:52:07
-
软件设置好就行
2021-09-20 11:01:03
-
体积是623.8立方米就对了。不知道软件是怎么算的。V=2*(20+10)*1.033*.1*100+4*0.1^2*100。计算规则中哪有矩形管保温棉体积的计算公式
首次提交 2021-09-20 15:59:48 最近修改2021-09-20 16:00:35 (修改过1次)
-
我刚算了一下是621.934。。二造书上有写的吗?我也纠结这个事呢。广联达我也不知道咋算的,就是有出入。你能不能把二造书分享我看看。老铁,我山东的