防雷接地问题
1.本工程利用金属钢屋面做接闪器,屋面板为彩钢板,采用钢立柱做防雷引下线 2.利用独立基础内钢筋及基础梁内四根12或2根16相互贯通主筋作为防雷接地体,并要求焊接形成闭合环路做接地网 请问需要计算那些工程量以及 如何套定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般考虑引线下线定额就行
2015-06-04 11:13:23
-
1.属屋面做防雷网用,需要按规范进行可靠的焊接连为一体,应计算其连接件及人、机、材费。
2.采用钢立柱做防雷引下线时,钢立柱与金属屋面部分需要按规范进行可靠的焊接连为一体,应计算其连接件及人、机、材费。
3.用独基和基础梁做为接地网,其独基和基础梁需要按2项要求进行钢筋的焊接,并与钢立柱焊接连通,应计算其连接件及人、机、材费。
4.最后还得计算其整个防雷网的接地电阻进行测试,按设计要求达到则完成,如果不符合要求时,应提供设计以再增加外接独立地极加以解决才可以。