• 求教防雷接地问题!

    请问我图中标注1的地方,是指的避雷网(或者避雷带吗)?如果是,这个避雷带不是应该在屋顶吗?怎么画在了一层?

    2、我图中标注2的地方,镀锌扁钢长于基础一米,是指的户外接地母线吗?

    3、我标注3的地方,是不是还要做接地极,然后接地母线要连接在接地极上,对吗?

    2022-03-10 08:59:52 补充

    屋顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    注1是基础接地网 。避雷网在屋顶

    注2   你的理解正确

    注3 你的理解正确。接地极具体做不做根据现场避雷检测是否要做或者根据设计说明设计去做。

    2022-03-10 09:04:20 

  • 1、是接地网

    2、标注2的地方,镀锌扁钢长于基础一米,是指的户外接地母线。

    3、我标注3的地方,不是做接地极,就是扁钢接地体。


    2022-03-10 09:05:22 