幸福味道 2015-06-05 10:48:28 | 辽宁省 安装 | 3259查看 2回答
关于母线桥计算工程量及套价问题?
请问:1.母线桥计算工程量都需要计算什么?2.套价都需套哪个定额?3.需要调试吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据您图纸所示的母线桥应为低压封闭式插接母线槽。
1.工程量计算应根据图示尺寸,以长度计算。特别注意两端连接处还需要带形母线,带形母线的工程量按实际需要计算。
2.定额应选用低压封闭式插接母线槽,以设计相应的额定电流选取套用。水平安装的母线槽每节需要安装2个以上的支吊架,支吊架可选用一般铁构件定额。
3.根据规定,低压封闭式插接母线槽安装完毕后需要进行测试。每节母线槽的绝缘电阻不得小于20M欧姆。必要时还需做耐压试验,密集型母线槽试验电压3750V,空气型母线槽试验电压2500V。
希望我的回答对你有帮助,谢谢。
2015-06-05 15:04:08
-
直接套用母线桥定额子目,如果一段母线上有一组电压互感器,就计算一组母线调试
2015-06-05 15:09:10