梦不死 2014-06-05 15:10:00 | 辽宁省 安装 | 11063查看 2回答
密集型母线槽及电缆如何计算工程量
请问各位老师下图中,(1)各个线路怎么计算? 2、3层的线路都要重复计算到一层吗?还是均有各层插接箱引出? (2)垂直部分表示的是母线槽对吗?母线槽里面不需要穿电缆?本身就是导体??问题补充:插接箱、导线分流器一般距地多高??图纸未说明啊 是与配电箱的中心标高一至吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问各位老师下图中,(1)各个线路怎么计算? 2、3层的线路都要重复计算到一层吗?还是均有各层插接箱引出?
答:密集型母线槽单独计算,按垂直高度(长度)计算;电缆从插接箱计算到电表箱(按平面图长度),各层分别计算长度。
(2)垂直部分表示的是母线槽对吗?母线槽里面不需要穿电缆?本身就是导体?
答:垂直部分表示的是密集型母线槽。母线槽内本身就是铜母排,输送大电流的,相当于超大电缆。
(3)插接箱与电表箱的高度相同,一般在1.4米。箱底标高。
2014-06-05 15:45:11
-
1、各层都是由插接箱GLMC-T/80-F引出电缆YJV-4*25+1*16 穿SC50管到电表箱。
2、垂直部分表示的是母线槽XLC-1-250A,母线槽本身就是导体,不穿电缆的。
3、母线槽垂直一条引上到各层就可以了,2、3层的线路不用重复计算到一层。
2014-06-05 15:38:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看