• 管内穿线是否计算超高工程量

    管内穿线的施工流程是否为施工人员在已浇筑好的混凝土楼板上穿电线,这样的话尽管楼层高度大于5m,但是操作高度小于5m,所以不计取超高增加费,我的理解是否正确呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管内穿线是不计算超高。管内穿线的施工流程是为施工人员在已浇筑好的混凝土楼板上穿电线,这样的话尽管楼层高度大于5m,但是操作高度小于5m,所以不计取超高增加费,你的理解正确。

    2015-06-07 09:11:42 

  • 在按规定的范围内此超高部分所做的工作量都可以计算超高费。只要是层高超过,不管有什么板都可以计算。

    2015-06-07 09:13:27 

  • 《全国统一安装工程预算定额》是按安装操作物高度在定额高度以下施工条件编制的,定额工效也是在这个施工条件下测定的数据。如果实际操作物的高度超过定额高度,其工效肯定会有所降低。为了弥补因操作物高度超高而造成的人工降效,所以要计取超高增加费。
    超高增加费的计取方法是:以操作物高度在定额高度以上的那部分工程量的人工费乘以超高系数。也就是说,超高增加费只有安装高度超过定额高度的工程量才能计取,没有超过定额高度的工程量不能计取超高费。例如,电气设备安装工程预算定额,定额高度为5 m,若某建筑实际层高为5.5m,要安装顶棚上的吸顶灯,安装高度超过了定额高度,因此应该以其人工费为基数,乘以规定的超高系数计取超高费;而同一建筑物内安装在墙上离地面2.5m处的壁灯和1. 5m处的开关、插座等,因其安装高度没有超过定额高度,而不能计取超高增加费。
    操作物的高度定义为:有楼层的以楼地面至安装物的距离;无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。例如,层高为3. 3m的住宅,安装在房间顶棚的灯为操作物,操作物高度为3.3m;而安装在离地面2.2m的壁灯也是操作物,操作高度却为2.2m。
    注意:各册章节中已说明包括超高内容的项目不再计算该系数。各册中的超高系数规定不一致,应按各册规定执行。另外,各省、市、自治区在执行时,为了计算方便,可能将计算基数按全部定额的人工费而不是超过人工费乘以系数计算超高费,当然所乘系数作了相应调整。

     

    层高超过5m,实际操作高度不到5m,也可以理解为管线敷设都是走的墙或地面,操作高度没有达到层高。你的理解是对的。

    2015-06-07 09:18:37 

  • 你好:电气管路敷设是在砼楼板的模版上施工不计取超高增加费,但穿线照明的电线是在楼地面上施工,所以穿线时要计取超高增加费,这是两种工艺要分别计算的。

    2015-06-07 09:52:32 