• 关于图纸变更造成工程返工的签证

    由于二层楼面要增加卫生间、电梯井要移位,接到变更图纸时,二层楼板模板已安装完成,钢筋制作全部完成,钢筋绑扎完成一部分,返工处的模板、木方利用率为70%,钢筋利用率为50%。现我已分别计算出变更部位模板工程量、制作钢筋工程量、制作绑扎钢筋工程量,请问套价部分应该怎么去套,尤其是利用率这里,请老师指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    模板和钢筋都按定额套就是,另加拆除钢筋费用,模板在窗口调整含量,人工、机械不变。[模板是按12次周转的,含量就调到36],钢筋也可以调含量,但是这样利用的部分没有取前面施工过的费用,最好是进协商扣减利用钢筋价值。

    2015-06-08 15:04:46 

  • 关于图纸变更造成工程返工的签证,工费是全部要计入,制作安装也是全部计入,只是材料费按利用率乘以。

    2015-06-08 12:04:47 