• 关于送配电装置系统调试

    送配电装置系统调试数量如何确定?是不是高压配电柜和低压配电柜有多少台,就有多少个调试系统?低压配电柜按功能可分进线柜、电容柜、联络柜、馈线柜等,是不是所有类型的功能柜都可套送配电系统调试定额?除了高低压配电柜,还有其他什么地方要算这种调试费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、高压配电柜有多少台就计算几个调试。定额套专业定额计取。

    2、低压配电柜不是有多少台就计算几个而是包含在送配电设备调试中的1kV以下定额中,定额包含所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。

    送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。

    定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。

    2015-06-10 10:13:28 

  • 一、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。

    1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。

    2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。

    3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。

    自动投入装置调试双侧电源自动重合闸是按同期考虑的。

    二、事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。

    三、母线系统调试不包括特殊保护装置的调试。避雷器调试按每三相为一组。

    四、整流设备及可控硅整流装置调试均按一台考虑。

    五、普通小型直流电动机调试,其直流电动机系指用普通开关直接控制的直流电动机。励磁机调试亦适用本项目。

    六、全数字式控制可控硅调速电机系统调试不包括计算机系统的调试,计算机系统调试执行第十册相应项目。

    2015-06-10 10:09:14 

  •  回答:首先,你要明白一个概念,送配电是低压的调试,不是高压的。

     咱们定额上讲的也多是低压,高压是电力部门专门做的。

    一般送配电,按进户电源记取,有几个记取几个。一般计算一个住宅楼给一个送配电,如果带地库这些,低压开关柜很多的,也可以按照柜子个数记取,有几个就记取几个。

    2015-06-10 10:49:57 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题