• 工程中关于接地装置调试及送配电装置调试问题

    本工层概况:本工程为一个商业及住宅的综合建筑群;建筑群地下室为四层,地上部分为一栋48层的写字楼,一栋3层的银行以及一栋17层的酒店式公寓,裙楼部分为商铺及餐厅等配套功能房,酒店、银行与写字楼地下室全部连通,地上二层裙楼用连廊连通; 1、请问上述工程的接地装置调试工作该套哪些定额,有些资料上说,如果多层建筑接地网部分连通,那就只需要套一个接地网工程系统调试就可以了,本工程地下室都是连通的,那是不是接地网就连通了,是不是只需要套一个接地网调试就可以了?什么情况下能套独立避雷装置安装及6根以内接地极制作的定额,本工程条件适用吗? 2、在送配电装置调试中,系统数量的统计是不是直接按照低压出线柜有多少个出现回路就按多少个系统执行,那如果低压配电柜出现回路末端的配电箱虽然含有可调试元器件,但配电箱是由厂家提供的成套配电箱,请问这样的情况是否还计算一个系统调试,如果不计,那此段由低压配电柜引至电箱的电缆绝缘测试等其他调试工作该如何计取;如低压配电柜引出应急母线至发电机,这种情况算一个系统调试吗;如果上述情况成立,对于本工程来说,是不是只按酒店式公寓、地下室、写字楼及银行计取4个送配电装置调试系统? 3、在送配电装置调试中,如低压配电柜分别引出回路至末端双电源配电箱,那请问双电源配电箱的调试含在系统调试中吗,这样的情况双电源配电箱是否需要套末端自动互投装置调试,如果不可以,请问末端自动互投装置适用哪些情况下套取?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、整个建筑群的若干栋建筑物的接地防雷系统根据防雷接地设计完全连通成为一个系统时,严格的讲应该是套应该接地网系统即可的。但实际施工运作中,是应该每栋建筑物都得进行接地系统测试的,因此还是根据实际分为几个系统为宜。 本工程中没有接地极的制作安装时,是不能套‘独立接地装置6根以内接地极’的接地装置调试的。 当该建筑群或者建筑物根据设计的接地系统图纸施工完毕,并经过接地装置测试没有达到设计要求时,必须增设接地极数量,以达到设计要求的阻值范围以内。此种情况所增加设置的接地极应该套‘接地极制作安装’的定额子目,同时就得再套一次接地网系统调试的子目。 只有在供配电工程中的独立接地装置的接地极系统中,可以套‘独立接地装置’的子目。 2、送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的。到建筑物的末端配电箱柜设备内仍然有元器件调试内容,但实际上是不由施工安装单位进行调整试验的,成套配电箱柜设备产品是出厂时调整好了整定值的。 变配电室的低压母线需要计算的; 低压电缆的试验是不能计算的;只有高压电缆在需要进行耐压和泄漏试验。 3、双电源备投试验是否计算应该视具体情况确定,双电源配电箱柜供应是已由生产厂家调整整定试验,安装施工完成以后如果没有实际进行调整试验做转换备投的就不能计算;反之,假如施工方据实做了的,则应该计算。

    2011-08-03 09:43:20 

  • 你的问题应该是套几个 我认为是一个单位工程一个

    2011-08-02 19:44:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题