• 动力线路与照明线路,到底怎么区分呢?

    一般来说,照明、插座(4平方以下)应该算照明线路。为其他设备供电(6平方以上),应该算动力线路,我理解的没错么? 问题来了,BV-3*2.5电线,为弱电箱供电,应该套动力穿线,还是照明穿线呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般来说,照明、插座(4平方以下)应该算照明线路。为其他设备供电(6平方以上),应该算动力线路,我理解的没错么? 你的理解正确。

    问题来了,BV-3*2.5电线,为弱电箱供电,应该套照明穿线。因为为弱电箱供电不属于动力配电,动力配电是指为动力设备配置的电源。

    2015-06-13 11:52:27 

  • 你好:居民住宅楼用电全部是照明线路,和导线截面没有关系,从集中电表箱到户内配电箱现在的电线最小也是10mm2的,按你认为要算动力了,是否不妥,定额4mm2以下的区分照明穿线和动力穿线,6mm2以上全部是动力穿线,弱点的电源不应按动力线计算,属于照明部分的。

    2015-06-13 12:18:30 

  • 照明线路、动力线路不是根据线径大小分的,分部分项工程划分标准确定,动力配电是指为动力及照明之外用电设备配置的电源,那照明电路不论灯具或插座只要在同一线路上均为照明电路。

    2015-06-13 12:06:06 

  •  回答:4mm2以内的都是照明,6mm2以上的套动力配线,定额也是这么规定的。

    因为这个4和6的线价格不会差多少,所以套哪个影响造价很少

    2015-06-13 12:21:06 