• ZR-YJV-4*25+1*10电缆接ZR-YJV-3*4,是否计算电缆头,应该套什么定额

    1.ZR-YJV-4*25+1*10电缆接ZR-YJV-3*4,是否计算电缆头,应该套什么定额 2.装修改造项目的采暖、给排水是否套管道冲洗定额 3.配电箱的根据什么组价
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.ZR-YJV-4*25+1*10电缆接ZR-YJV-3*4,是否计算电缆头,应该套什么定额 

    ZR-YJV-4*25+1*10计算电缆终端头,套用2-665子目,ZR-YJV-3*4不用计算电缆终端头,因为规定10平方以上的电缆计算电缆终端头,10平方-6平方电缆计算焊压铜接线端子即可,6平方以下的直接将线与设备连接即可。

    2.装修改造项目的采暖、给排水是否套管道冲洗定额

     根据GB50242-2002规定采暖、给排水管道安装均需要冲洗和消毒,如设计要求仅冲洗不消毒时,应扣除材料费中漂白粉的含量,其余不变

    3.配电箱的根据什么组价

    按半周长套相应配电箱安装子目,配电箱按市场价计入。



    2015-06-18 10:49:03 

  • 1.ZR-YJV-4*25+1*10电缆接ZR-YJV-3*4,是否计算电缆头,需要计算;应该套什么定额,套户内电缆头35mm2以内电缆头制安子目;

    2.装修改造项目的采暖、给排水是否套管道冲洗定额,采暖管道不需要冲洗,给水管道需要冲洗;

    3.配电箱的根据什么组价,按半周长套相应配电箱安装子目,配电箱按市场价计入。

    2015-06-18 10:11:35 

  •     ZR-YJV-4*25+1*10计算电缆终端头,套用2-665子目,ZR-YJV-3*4不用计算电缆终端头,因为规定10平方以上的电缆计算电缆终端头,10平方-6平方电缆计算焊压铜接线端子即可,6平方以下的直接将线与设备连接即可。

    2.装修改造项目的采暖、给排水是否套管道冲洗定额

     根据GB50242-2002规定采暖、给排水管道安装均需要冲洗和消毒,如设计要求仅冲洗不消毒时,应扣除材料费中漂白粉的含量,其余不变

    3.配电箱的根据什么组价

    按半周长套相应配电箱安装子目,配电箱按市场价计入。

    2015-06-19 11:16:07 