• 安装电线走线算量

    在系统图里所有插座的的都是按 WC/CC 墙面和顶板走线,但是在平面图里却有很多地面插座,请问地面插座按CC顶板走线有问题吗,还是应该改成按FC地面走线算工程量啊?还有个问题,就是整层楼各处的吊顶标高不同相差很大,最低处2.55m,最高处5.48m,但是其他照明的走线经过不同标高的吊顶,那算工程量时该按什么标高算啊?还是按顶板标高算啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在系统图里所有插座的的都是按 WC/CC 墙面和顶板走线,但是在平面图里却有很多地面插座,请问地面插座按CC顶板走线有问题吗,还是应该改成按FC地面走线算工程量啊?【如果没有特殊情况应该走地面的,既然标注不走地面,那肯定有原因,比如地面已做好或者不能刨沟槽,弄清楚再决定,走不了地面只能走墙面和顶面】

    还有个问题,就是整层楼各处的吊顶标高不同相差很大,最低处2.55m,最高处5.48m,但是其他照明的走线经过不同标高的吊顶,那算工程量时该按什么标高算啊?还是按顶板标高算啊?【如果设计某一路确实经过不同标高吊顶,那就要计算垂直方向的管线,开关插座的立管也要按标高不同分别计算。】

    2015-06-23 12:42:07 

  • 1、在系统图里所有插座都是按WC/CC 墙面和顶板走线,但是在平面图里却有很多地面插座,地面插座按WC/CC墙面和顶板走线是不是有问题啊?

    是的,你的理解正确,地面插座肯定不是走天棚而是沿地面敷设,计算工程量是应该改回按FC地面走线。

    2、还有个问题就是整层楼各处的吊顶标高都不一样相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系统图了其他照明都是按CC顶板走线的,而且平面图里的走线的是经过不同标高的吊顶,那算工程量时是取顶板标高。

    2015-06-23 13:32:52 