• 电线走线算工程量的问题

    在系统图里所有插座都是按WC/CC 墙面和顶板走线,但是在平面图里却有很多地面插座,地面插座按WC/CC墙面和顶板走线是不是有问题啊?是的话那算工程量是是不是改回按FC地面走线啊?还有个问题就是整层楼各处的吊顶标高都不一样相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系统图了其他照明都是按CC顶板走线的,而且平面图里的走线的是经过不同标高的吊顶,那算工程量时是取顶板标高还是吊顶标高?若是取吊顶标高的话,不同的吊顶标高该怎么取?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、在系统图里所有插座都是按WC/CC 墙面和顶板走线,但是在平面图里却有很多地面插座,地面插座按WC/CC墙面和顶板走线是不是有问题啊?

    是的,你的理解正确,地面插座肯定不是走天棚而是沿地面敷设,计算工程量是应该改回按FC地面走线。

    2、还有个问题就是整层楼各处的吊顶标高都不一样相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系统图了其他照明都是按CC顶板走线的,而且平面图里的走线的是经过不同标高的吊顶,那算工程量时是取顶板标高。


    2015-06-23 13:29:27 

  • 地插座线路调整为FC地面走线;按吊顶取不同的标高,分别按吊顶标高修改。

    2015-06-23 11:50:39 

  • 1.在系统图里所有插座都是按WC/CC 墙面和顶板走线,但是在平面图里却有很多地面插座,地面插座按WC/CC/FC即:顶板,墙面,地面走线就可以。

    2. 还有个问题就是整层楼各处的吊顶标高都不一样相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系统图了其他照明都是按CC顶板走线的,需要按不同标高布置线管。

    3.算工程量时是取线管所在的吊顶标高。不同的吊顶标高按管线所在标高分别进行计取。

    2015-06-23 16:14:33 