圣西罗小球童 2015-06-23 15:13:55 | 山东省 安装 | 1756查看 2回答
请教各位火灾漏电报警系统只有系统图要怎么算量???
都需要计哪些项,套什么定额,劳烦各位老师帮忙解答一下了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,SL380-300mA是电气火灾探测器,根据系统图计算数量。原理:
探测器在配电箱(柜)内采样,剩余电流信号经探测器专用模块内的单片机分析处理后,通过二总线传送到电气火灾监控主机,如需断电时可以通过总开关上的分励脱扣器自动切断电源。
可以套用线型探测器的定额子目,主材价格按市场价计算。
2,整个系统RS485总线为NHRVS2*2.5线缆,根据系统图是沿桥架CT敷设的。按线路计算器长度,并两端预留量就可以了。
线缆定额就不用说了。下面定额仅供参考
电气火灾监控设备套以下定额
2015-06-23 15:58:07
-
这是电气火灾系统,系统控制线是NHRVS2*2.5,沿桥架敷设,需要计算配线,再就是 配电箱内有火灾探测器,需要考虑,电气火灾监控设备需要考虑
2015-06-23 15:22:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看