• 关于箍筋间距的加密

    你好,请问在抗震结构中,如梁柱的箍筋间距没标明加密,即无斜杆,如@200,计算时是否要算加密间距的箍筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在抗震结构中,如梁柱的箍筋间距没标明加密,图纸又没有明确说明在加密区有加密要求,那样在计算时就不必要计算加密箍筋

    2013-01-10 17:52:07 

  • 所有的梁头、柱底柱顶其箍筋都要加密,设计不说也要加密,加密区设计不能全说,因为他给你图集了,你要根据图集设置加密区。

    2013-01-10 17:19:45 

  • 根据设计施工图要求输入即可

    2013-01-10 17:11:02 

  • 不管抗震与非抗震,框架柱箍筋设计不会标注@200的,但@100是可以的。抗震结构的暗柱、端柱箍筋是一个间距,比如@200,因为暗柱或端柱是不需要加密的。 同样框架梁也是,除非是全加密,否则不可能标注@200的,只有非框架梁可以有一种间距。 因此,图纸是柱、梁的箍筋间距标注的是@200,我们尽管按图施工就是了。

    2013-01-10 17:47:18 