• 11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度构造详图中都按1.2,是否不考虑接头百分率修正系数?

    11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度修正系数在构造详图中都按1.2,没按搭接接头百分率来区分,但是监理要求施工单位按照P55页的接头百分率计算搭接长度,请问有什么依据说服监理?

    修正系数

    百分率

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.2的系数是最小的搭接率的修正值。


    答疑解惑

    2015-07-05 10:48:16 

  • 你好:请注意剪力墙的竖筋和水平筋不按接头的百分率,全部是按1.2考虑的。看11G101-1(P68)右上角。沿高度每隔一根错开搭接时就是50%的接头百分率。

    广联达服务新干线

     

    2015-07-05 10:54:58 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-07-05 15:31:29 