• 非均压环层时,门窗接地如何与引下线连接

    请问各位专家,高层非均压环层时,门窗接地及等电位线如何才能与引下线连接,如果采用圆钢去连接引下线,圆钢长度怎么计算?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    非均压环层门窗接地可以利用窗上梁的水平钢筋连接至最近的引下线上,并将连接筋中的相接处加于规范要求焊接,计算时按实际利用的水平钢筋长度按户内接地母线子目计取[但不计取主材],其窗的引出处和水平筋与引下线连接处按接地跨接线计取。

    2015-07-05 16:17:48 

  • 非均压环层门窗接地,可以参照建筑电气防雷接地平面图,与最近的引上点,水平垂直暗敷连接,实际跨接长度,然后加10D长度或者自定每处0.15*2=0.3米。毕竟这个数量不会太大,一般不会追究这么详细的。关于施工,预埋一定要跟上。

    2015-07-05 15:40:02 

  • 按实际需要连接的长度计算,按最近连接到接地体(纵向构件的主筋)的长度计算。

    2015-07-05 14:19:44 

  • 答:门窗接地,按最近的柱引下线相接,一般设计图有注明的。

    2015-07-05 15:22:00 