圣西罗小球童 2015-07-08 14:15:22 | 山东省 安装 | 593查看 2回答
请问在电气设计说明里的一句话的意思
“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 GB50034-2004 7.2.12当采用1类灯具时,灯具的外露可导部分应可靠接地” 1. 按这个要求的话线怎么来算?,2,PE线不就是在连接灯具的地方多加一根线么?3,哪些属于一类灯具。4,接地线是要怎么来考虑算量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳灯具离地小于2.4米或特殊地方的灯具,也就是他说的一类灯具,比如防潮、防爆等容易发生触电的环境下,必须做接地。不过现在除了这些条件,基本上都是做接地的,那根PE线就是地线。计算时就和其他线一起算,按图示正常计算。都是接到配电箱。通过接地接入接地网。配电箱接地已含在配电箱安装子目。所以不需要什么特别计算。
2015-07-08 18:00:55
-
实际就是灯具安装高度小于2.4m时加一根保护接地线
2015-07-08 17:08:55
-
山东16定额,电气配管子目里写的包括预留预埋过程中不可避免的剔墙、凿孔洞工作,这一句话怎么理解??有人说不含常规的剔槽工作,在组价时,还要套一个剔槽的定额子目。
-
一条管线设计压力为低压,管件与阀门为中压或者高压,这种情况怎么套用定额,在山东省16定额解释中有这么一句话:管道安装按设计压力执行相应定额管件、阀门、法兰按公称压力执行相应定额。请大佬解释。
-
这是一份签证:厨房所有铸铁管透气帽出屋面高出五层屋面3米 请问这么一句话 我是不是要算铸铁管和透气帽的工程量?如果是,我要套什么定额? 问题补充:如果不套定额,打独立费的话,需要什么相关的量呢
-
请问下各位大佬 消防喷头的型号有好几种,但是在平面图上的图例统一都是,只有在设计说明里面有写哪些分区使用什么类型的喷头 要怎么统计每种型号的数量
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看