太阳雨 2015-07-09 16:30:16 | 湖北省 安装 | 14642查看 4回答
70度防火阀
70度防火阀一般用送风、通风管道上,安装在通风管道上,是否分手动和电动两种,麻烦大大详细解释下其工作原理,接线方式(是否需要模块等),走线工程量如何计算,高分奉上问题补充:防火阀与风管是法兰连接么?防火阀如何与消防联动的,麻烦给详细解释下谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
70度防火阀一般用送风、通风管道上,安装在通风管道上,不分手动和电动两种,原理是遇火温度达到70度,自动关闭阀门。因此都是自动控制。详细解释及其工作原理百度一下最清楚了,接线方式(是否需要模块等)看消防电气图,走线工程量根据
消防电气图纸计算。是否需要模块看设计。
防火阀与风管是法兰连接么?是通过法兰连接,不过阀门已含连接件费用。防火阀如何与消防联动的控制器连接,是通过联动控制线连接。
2015-07-10 15:15:22
-
通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。70常开 防火常开。遇火关闭。
70度防火阀的安装,是套‘风管防火阀安装’的定额子目。输入主材名称、型号规格时标明70度,单价就行了。 该定额子目内没有防火阀材料列表,防火阀属于主材,需要增补主材进入该子目之内。
如果你用软件组价的话, 子目点击左上方‘补充’对话框,再点击‘子目内补充’,这时弹出补充主材表以后,你据实逐项输入之后再点击确认,保存就行了。
2015-07-09 17:03:02
-
70度防火阀一般用送风、通风管道上,安装在通风管道上,分手动和电动两种,手动防火阀的话就不存在接线,只看通风图纸即可,电动防火阀则要结合消防电气来看,消防电气联动接线时会有输出模块给电动防火阀。70度或280度是说当温度达到该温度时自动关闭,不需电动或手动。
防火阀与风管一般都是法兰连接。
防火阀如何与消防联动:是通过消防联动控制主机,当区域报警后通过主机给联动控制模块给电源给电动防火阀的电动控制来进行联动,手动防火阀是靠人力关闭的,或者温度达到要求温度即自动关闭。
建议多搜索下防火阀的图片即可详细了解连接方式及控制原理。
2015-07-10 10:49:09
-
整理的资料有点多,发不出来,分两次:
防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
产品原理
安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
防火阀
安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。
施工安装
?1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
?2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
?3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
?4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
?6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
2015-07-10 11:18:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看