太阳雨 2015-07-09 16:37:42 | 湖北省 安装 | 5386查看 4回答
280度防火阀
280度防火阀一般用送风、通风管道上,安装在通风管道上,是否分手动和电动两种,麻烦大大详细解释下其工作原理,接线方式(是否需要模块等),走线工程量如何计算,高分奉上问题补充:防火阀与风管是法兰连接么?防火阀如何与消防联动的,麻烦给详细解释下谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
280度防火阀一般用送风、通风管道上,安装在通风管道上,不分手动和电动两种,原理是遇火温度达到70度,自动关闭阀门。因此都是自动控制。详细解释及其工作原理百度一下最清楚了,接线方式(是否需要模块等)看消防电气图,走线工程量根据
消防电气图纸计算。是否需要模块看设计。
防火阀与风管是法兰连接么?是通过法兰连接,不过阀门已含连接件费用。防火阀如何与消防联动的控制器连接,是通过联动控制线连接。
2015-07-10 15:15:48
-
280度防火阀一般用在,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散。 280度防烟阀一般做排烟口来用,平常常闭,发生火灾时打开,通过附近的控制探头或者消防控制室启动,进行排烟,280度时关闭。
280度是温度达到280度时自动关闭,接输入输出模块,需联动关闭。2015-07-09 17:07:09
-
280度防火阀一般用送风、通风、防排烟管道上,安装在管道上,分手动和电动两种,手动防火阀的话就不存在接线,只看通风图纸即可,电动防火阀则要结合消防电气来看,消防电气联动接线时会有输出模块给电动防火阀。70度或280度是说当温度达到该温度时自动关闭,不需电动或手动。
防火阀与风管一般都是法兰连接。
防火阀如何与消防联动:是通过消防联动控制主机,当区域报警后通过主机给联动控制模块给电源给电动防火阀的电动控制来进行联动,手动防火阀是靠人力关闭的,或者温度达到要求温度即自动关闭。
建议多搜索下防火阀的图片即可详细了解连接方式及控制原理。
2015-07-10 10:50:03
-
同意楼上的回答。
2015-07-10 05:47:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看