• 二次结构砌体加筋,砌体拉筋已经说明通长布置了、但是给了图集

    二次结构砌体加筋,砌体拉筋已经说明通长布置了、但是给了图集,图集上的做法显示有砌体加筋的、是不是砌体通长筋为2a6-600,然后还要单独设置砌体加筋。图集中的C20混凝土处什么意思?

    砌体加筋

    砌体通长筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    二次结构砌体加筋,砌体拉筋已经说明通长布置了、但是给了图集,图集上的做法显示有砌体加筋的、是不是砌体通长筋为2a6-600,然后还要单独设置砌体加筋。图集中的C20混凝土处什么意思?

    你好:砌体拉筋已经说明通长布置了,就不要再按图集里的做法布置短的了。

    图集中的C20混凝土处是说的墙垛,当后砌墙的墙长小于等等于240时用c20的混凝土的墙垛来加强一下,里面配2c12的主筋,还的构造箍筋a6-600,伸入柱子内250。

    2015-07-10 18:48:03 

  • 砌体加筋已通长布置,如果不再单独设置短的气体加筋的话,钢筋量会少算一部分,就是通长筋与植筋的搭接量

    2015-07-11 10:20:53 

  • 砌体加筋已通长布置,如果不再单独设置短的气体加筋的话,钢筋量会少算一部分,就是通长筋与植筋的搭接量。没这个必要。