    图纸上说砌体填充墙应验墙体高度每隔500mm设2A6拉筋,拉接方式见图集,这里说的拉筋是不是砌体通长筋啊,是的话是不是在软件中直接布置,不是的话怎么做啊 还有我这图纸说明说当砌体填充墙长度大于层高2倍或大于5时,社构造柱,那么砌体通长筋筋不穿构造柱了么,这地方到底怎么算啊!求大神啊详细解答啊,一点不会
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 新图集拉结筋通常设置,直接在墙体里设置即可,看提示操作即可

    2013-05-28 14:25:34 

  • 如果图纸要求通长布置砌体加筋,可以直接在砌体墙属性中输入就行。 如果图纸没有要求通长布置砌体加筋,可以用自动生成砌体加筋功能生成,生成后检查个别错误的修改调整就可以了

    砌体加筋

    通长

    2013-05-28 09:34:07 

  • 看图吧,设置下,或者单构件也可以

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-05-28 09:12:38 

  • 这个“拉接方式见图集”就是告诉你拉筋是不是砌体通长筋。 如为通常筋,在砌体墙中设置。 如为一定长度的拉结筋,定义砌体加筋构件。 当砌体填充墙长度大于层高2倍或大于5时,设构造柱。构造柱两层的拉结筋长度也是按设计图集的方式。

    2013-05-28 09:15:38 