严晟 2015-07-11 11:29:52 | 重庆市 安装 | 805查看 2回答
请教各位大侠给水图示意问题,大谢
如图1所示,主给水管引至三层水电井才分支往下至一层和二层,那么三层的水图应该是八根管往下才对,怎么是往上。图2四层水图,有四根是引至三层的,应该也是往下才对,怎么又往下。这管是怎么布置的。图3为给水平面图。 谢谢各位,大谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,看了你的这三张图纸,还不能准确的说明,若是依照图一图二的大样示意,可以理解为:
一根自来水主管,连接至水管井:
在三层水平经分支闸阀、1米高水表后,再向下分别至一、二层葛支路;
在四层水平经分支闸阀、1米高水表后,一组(4根)向下至三层,另外一组(4根),在四层顶板下40mm中心,接入四层各支路。
另外建议找找看,有没有干线图,那样看的就很明了了,现在一般采用集中抄表,凸显的集中。
2015-07-11 15:09:50
-
你好:由于水平干管距地200mm分支管要安装阀门、水表所以支管必须向上,不然阀门等无法安装的。
2015-07-11 15:05:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看