• 关于钢筋算量软件中人防门框墙的设置问题

    各位专家,请教一下,本实际工程中的人防门框墙的配筋信息在软件中不一样,不一样的地方该怎么设置,谢谢。。。(圈出来的就是不一样的地方)

    配筋信息

    人防门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,在门框墙中有很多个参数化形状可选择,如果没有一样的话可以选中相似的,只要把尺寸修改和你的图纸一样,没有的配筋删除即可。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2015-07-11 17:05:20 

  • 人防门框两边的柱最好用暗柱画,上面的门框梁用连梁画,特殊部位钢筋无法设置用其他钢筋输入

    2015-07-11 17:05:13 

  • 本实际工程中的人防门框墙的配筋信息在软件中不一样,不一样的地方该怎么设置,------------在门框墙中有很多个参数化形状可选择,如果没有一样的话可以选中相似的,只要把尺寸修改和你的图纸一样,没有的配筋删除即可。

    2015-07-12 06:00:04 