• 1Kv电力电缆调试需要做耐压试验吗?

    1Kv电力电缆调试需要做耐压试验吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1Kv电力电缆调试需要做耐压试验吗?

    答:需要做调试,但低压电缆不需要计算调试费(高压电源才能计算调试费)。

    2015-07-15 17:29:23 

  • 1Kv电力电缆调试需要做耐压试验

    2015-07-15 16:17:23 

  • 1Kv电力电缆调试需要做耐压试验吗?

    低压电缆不用,厂家做完了,你们做相间和接地电阻试验就可以了。

    2015-07-15 16:22:17 

  • 1Kv电力电缆调试需要做耐压试验吗?

    根据2011最新版GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》规定1Kv电力电缆调试做接地电阻试验即可,其他试验均有厂家完成